Antoine_Sauteron_1266

Mise à jour d'un Automation Engine pas-à-pas (procédure non-officielle)

Discussion created by Antoine_Sauteron_1266 on Jun 23, 2016
Si vous êtes un utilisateur One Automation, la question de la mise à jour se posera tôt ou tard.

Je vais tenter de répertorier les étapes nécessaires pour que votre migration / update se déroule sans accrocs!


1 - Télécharger l'image de la version que vous souhaitez installer depuis downloads.automic.com.

  • Connectez-vous avec votre identifiant du portail client.
  • Une fois connecté, allez dans Downloads > Advanced mode.
  • Spécifiez la version et le composant souhaités (ici l'image complète) pour afficher la liste des téléchargements disponibles :

 


2 -  Une fois l'image téléchargée, installez la nouvelle version des utilitaires

  • Ils sont situés dans le dossier<version>\Utility\<OS>\<processor_type> exemple : Automation.Engine_Image_10_0_16-05-04-1\10\Utility\windows\x64
  • Remplacez le contenu du dossier des utilitaires déjà installés par celui de l'image, à l'exception des fichiers .ini

3 - Arrêtez vos processus serveurs (CP et WP) depuis le Service Manager, soit en ligne de commande, soit en mode graphique depuis le Service Manager Dialog.



Attention car cette opération interrompra tous les traitements en cours !  Il faut donc prévoir une fenêtre d'indisponibilité de l'application pour aller plus loin.


4 - Sauvegardez votre base de données

Cette mesure vous permettra un retour arrière en cas de problème durant la mise à jour. Prendre contact avec votre DBA pour mettre en oeuvre la sauvegarde.


5 - Mettez à jour votre initial data avec l'utilitaire DB Load

  • L'initial data correspond à la version des objets et le schéma de la base de données.
  • Le "patch" de la base peut se faire soiten mode graphiquesoiten mode batchavec DB load.
  • Le fichier à charger s'appelle'uc_upd.txt'et se situe dans le répertoire <utility>\db\general\<version>de l'image d'installation. Exemple : c:\Automic\utility\db\general\10.0\uc_upd.txt

6 - Installez les nouveaux binaires

Depuis l'image d'installation, copiez le contenu du dossier AutomationEngine\<OS>\<processor type> à l'exception du fichier UCSRV.INI et collez le dans le dossier bin de l'Automation Engine.


7 - Effectuez un redémarrage à froid des processus serveur

Tout comme l'arrêt du serveur, cette opération peut être faite avec le Service Manager en ligne de commande ou en mode graphique.


Conclusion

Si chacune de ces étapes s'est bien déroulée, votre à mise à jour a dû se dérouler avec succès : bravo!

Cette procédure ne recense que les étapes de la mise à jour du serveur. Les autres composants tels que les agents ou les interfaces utilisateurs doivent être mises à jour séparément.

Comme mentionné dans le titre, cette procédure n'est pas officielle. La référence reste le guide de mise à jour en ligne, que vous trouverez ici.

N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences de mises à jour, ou tout simplement de vos questions...