Christian_Glaser_7453

U0022022 Process 'CP1' ended, exit code='61'.

Discussion created by Christian_Glaser_7453 on Sep 28, 2016
Latest reply on Mar 17, 2017 by Josef_Scharl_103
Fehlerbeschreibung:

Nach einem Neustart des Servers für die Automation Engine, startet der Service Manager, die CP´s und WP´s werden allerdings nicht gestartet, im Log des Service Manager ist folgender Eintrag zu finden:
U0022022 Process 'CP1' ended, exit code='61'

Im CP Log steht folgender Fehler:
U0029120 UCUDB: Function LoadLibrary failed. Library 'ucuoci.so' error 'libclntsh.so.10.1: cannot open shared object file: No such file or directory'.
U0003531 UCUDB: Error while checking data source (e.g. code conversion or driver problem, see log file).

Ursache:
Falsch gesetzte Umgebungsvariable - LD_LIBRARY_PATH
Sie können das verifizieren mit dem Befehl
env | grep LD_LIBRARY_PATH

Hier sollte das BIN Verzeichnis der Automation Engine zurückgeliefert werden.


Outcomes