Automic Workload Automation

  • 1.  Resolve variable in static VARA Object

    Posted May 14, 2018 10:34 AM

    Hello,

     

    i would like to create an E-Mail Text in a static VARA Object with some &VAR#´s in it.

    For example:

     

     

    PRE-SCRIPT

    <empty>

     

    SCRIPT

    POST-SCRIPT

     

    Here is the Mail:

     

    Why does he only resolve the and is "ignoring"

    my "own" variable:is empty in the E-Mail !

     

    Here is what the Report says:

    Activation:

    2018-05-14 16:28:54 - U00020408 **************************
    2018-05-14 16:28:54 - U00020408 PRE-SCRIPT
    2018-05-14 16:28:54 - U00020408 **************************
    2018-05-14 16:28:54 - U00020408 **************************
    2018-05-14 16:28:54 - U00020408 SCRIPT
    2018-05-14 16:28:54 - U00020408 **************************
    2018-05-14 16:28:55 - U00020237 Die Objektvariable '&TEXT#' wurde mittels :PSET im Objekt 'JOBS.PSET_MAIL' Zeile '00005' (RunID: '0041397894') mit dem Wert '
    Genereted by Job           &JOBNAME#
    Own Value from Script   &WERT1#
    ' erstellt.
    2018-05-14 16:28:55 - U00020206 Variable '&TEXT#' wurde mit Wert '
    Genereted by Job           &JOBNAME#
    Own Value from Script   &WERT1#
    ' gespeichert.
    2018-05-14 16:28:55 - U00020237 Die Objektvariable '&JOBNAME#' wurde mittels :PSET im Objekt 'JOBS.PSET_MAIL' Zeile '00006' (RunID: '0041397894') mit dem Wert 'JOBS.PSET_MAIL' erstellt.
    2018-05-14 16:28:55 - U00020206 Variable '&JOBNAME#' wurde mit Wert 'JOBS.PSET_MAIL' gespeichert.
    2018-05-14 16:28:55 - U00020237 Die Objektvariable '&WERT1#' wurde mittels :PSET im Objekt 'JOBS.PSET_MAIL' Zeile '00007' (RunID: '0041397894') mit dem Wert 'Mein eigener Wert' erstellt.
    2018-05-14 16:28:55 - U00020206 Variable '&WERT1#' wurde mit Wert 'Mein eigener Wert' gespeichert.
    2018-05-14 16:28:56 - U00020237 Die Objektvariable '&OUT#' wurde mittels :PSET im Objekt 'JOBS.PSET_MAIL(2)' Zeile '00005' (RunID: '0041397894') mit dem Wert '0000000000000000' erstellt.

     

    POST

    2018-05-14 16:28:55 - U00020206 Variable '&JOBNAME#' wurde mit Wert 'JOBS.PSET_MAIL' gespeichert.
    2018-05-14 16:28:55 - U00020206 Variable '&TEXT#' wurde mit Wert '
    Genereted by Job           JOBS.PSET_MAIL
    Own Value from Script   
    ' gespeichert.
    2018-05-14 16:28:55 - U00020206 Variable '&WERT1#' wurde mit Wert 'Mein eigener Wert' gespeichert.
    2018-05-14 16:28:55 - U00020408 **************************
    2018-05-14 16:28:55 - U00020408 POST-SCRIPT
    2018-05-14 16:28:55 - U00020408 **************************
    2018-05-14 16:28:56 - U00020206 Variable '&OUT#' wurde mit Wert '0000000000000000' gespeichert.



  • 2.  Re: Resolve variable in static VARA Object

    Posted May 15, 2018 02:59 AM

    Good morning

     

    this should do the trick: RESOLVE

    Automic 

     

    another option - with some more scripting effort:

    Automic 

     

    cheers, Wolfgang



  • 3.  Re: Resolve variable in static VARA Object
    Best Answer

    Posted May 15, 2018 08:35 AM

    Hi,

     

    this did the trick!

     

     

    This little :RESOLVE "Loop" does it.

     

    Thank you !